钢结构设计标准 GB50017-2017
返 回
变小
变大
底 色

12.5 预应力索节点

12.5.1 预应力高强拉索的张拉节点应保证节点张拉区有足够的施工空间,便于施工操作,且锚固可靠。预应力索张拉节点与主体结构的连接应考虑超张拉和使用荷载阶段拉索的实际受力大小,确保连接安全。
12.5.2 预应力索锚固节点应采用传力可靠、预应力损失低且施工便利的锚具,应保证锚固区的局部承压强度和刚度。应对锚固节点区域的主要受力杆件、板域进行应力分析和连接计算。节点区应避免焊缝重叠、开孔等。
12.5.3 预应力索转折节点应设置滑槽或孔道,滑槽或孔道内可涂润滑剂或加衬垫,或采用摩擦系数低的材料;应验算转折节点处的局部承压强度,并采取加强措施。
条文说明
    本节所有条文均为新增条文,包括了预应力索张拉节点、锚固节点与转折节点三种节点形式,分别对其计算分析要点、构造要求以及施工性能做出了相关规定。
12.5.3 本条规定主要针对钢结构中允许预应力索滑动时的情况,不适用于大跨度空间结构环向索与径向索不允许滑动的索夹节点等情况。