钢结构设计标准 GB50017-2017
11.7 钢管法兰连接构造
11.7.1 法兰板可采用环状板或整板,并宜设置加劲肋。
11.7.2 法兰板上螺孔应均匀分布,螺栓宜采用较高强度等级。
11.7.3 当钢管内壁不作防腐蚀处理时,管端部法兰应作气密性焊接封闭。当钢管用热浸镀锌作内外防腐蚀处理时,管端不应封闭。
11.7.2 法兰板上螺孔应均匀分布,螺栓宜采用较高强度等级。
11.7.3 当钢管内壁不作防腐蚀处理时,管端部法兰应作气密性焊接封闭。当钢管用热浸镀锌作内外防腐蚀处理时,管端不应封闭。
条文说明
11.7.1 当钢管直径较大时,法兰板一般采用环状,钢管与环板的连接应采用双面角焊缝;当钢管直径较小时,法兰板也可采用整板,当钢管与法兰板的连接采用单面角焊缝时,必须设置加劲肋。一般钢管法兰连接均需设置加劲肋。
另外,加劲板应保持平面稳定。焊缝尽量避免三向交汇。
11.7.2 法兰连接的用钢量较大,为提高连接效率,减少用钢量,宜采用高强度螺栓并尽量使螺栓贴紧管壁。
11.7.3 一般钢管内壁不作防腐蚀处理的方法为涂料防腐蚀或热喷锌铝复合涂层防腐蚀,两端作气密性封闭后内部不涂防腐蚀层,亦可防腐。热浸镀锌防腐蚀时,内外同浸锌,封闭后浸锌易爆裂,故不应封闭。
