钢结构设计标准 GB50017-2017
6.6 梁的构造要求
6.6.1 当弧曲杆沿弧面受弯时宜设置加劲肋,在强度和稳定计算中应考虑其影响。
6.6.2 焊接梁的翼缘宜采用一层钢板,当采用两层钢板时,外层钢板与内层钢板厚度之比宜为0.5~1.0。不沿梁通长设置的外层钢板,其理论截断点处的外伸长度l1应符合下列规定:

式中:b——外层翼缘板的宽度(mm);
t——外层翼缘板的厚度(mm);
hf——侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸(mm)。
6.6.2 焊接梁的翼缘宜采用一层钢板,当采用两层钢板时,外层钢板与内层钢板厚度之比宜为0.5~1.0。不沿梁通长设置的外层钢板,其理论截断点处的外伸长度l1应符合下列规定:


t——外层翼缘板的厚度(mm);
hf——侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸(mm)。
条文说明
6.6.1 本条为新增条文。弧曲杆受弯时,上下翼缘产生平面外应力(图7),对于圆弧,其值和曲率半径成反比,未设置加劲肋时,由梁腹板承受其产生的拉力或压力,设置加劲肋后,则由加劲肋和梁腹板共同承担。翼缘除原有应力外,还应考虑其平面外应力,按三边支承板计算。

图7 弧曲杆受力示意
(上翼缘受压下翼缘受拉)
1-翼缘;2-腹板;3-加劲肋
另外,需要注意的是,由于接近腹板处翼缘的刚度较大,因此按弹性计算时翼缘平面外应力分布呈距离腹板越近数值越大的规律,沿翼缘平面内应力的分布也呈同样特点。
6.6.2 多层板焊接组成的焊接梁,由于其翼缘板间是通过焊缝连接,在施焊过程中将会产生较大的焊接应力和焊接变形,且受力不均匀,尤其在翼缘变截面处内力线突变,出现应力集中,使梁处于不利的工作状态,因此推荐采用一层翼缘板。当荷载较大,单层翼缘板无法满足强度或可焊性的要求时,可采用双层翼缘板。
当外层翼缘板不通长设置时,理论截断点处的外伸长度l1的取值是根据国内外的试验研究结果确定的。在焊接双层翼缘板梁中,翼缘板内的实测应力与理论计算值在距翼缘板端部一定长度 I1范围内是有差别的,在端部差别最大,往里逐渐缩小,直至距端部 I1处及以后,两者基本一致。 I1的大小与有无端焊缝、焊缝厚度与翼缘板厚度的比值等因素有关。

图7 弧曲杆受力示意
- 上一节:6.5 腹板开孔要求
- 下一节:7 轴心受力构件