【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录A 常用结构的等效静荷载

A.0.1 在冲击荷载作用方向上构件的动承载力,可按动力反应的等效静力计算方法进行计算。
A.0.2 三角形荷载作用下结构的等效荷载标准值,可按下列公式计算:
 三角形荷载作用下结构的等效荷载标准值

式中:Qd——与冲击波压力和作用时间等效的静力荷载(kPa);
          P——构件冲击荷载(kPa);
          α——能量吸收系数;
          τ——持续时间系数;
          Td——等效为三角形荷载的冲击荷载作用时间(ms)。
    三角形荷载作用下结构的等效荷载标准值也可按图A.0.2查取。
A.0.3 对于三角形脉冲荷载,结构的极限等效荷载标准值可按图A.0.3查取。
图A.0.2 三角形荷载下的极限抗力- 延性比关系
Dy——屈服位移;
Dm——最大位移;
Tm——最大位移对应的作用时间;
Ru——结构构件在给定截面及配筋时提供的极限抗力(kN)
图A.0.3 三角形脉冲荷载下的极限抗力-延性比关系