【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.8 结构构造

5.8.1 剪力墙两端和抗爆门门框墙应设暗柱加强,且应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关边缘构件的规定。
5.8.2 屋面板及外墙应双面配筋,单面竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%,并不应大于1.5%。屋面板的最小厚度不应小于125mm,墙体的最小厚度不应小于250mm。
5.8.3 剪力墙及框架构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
5.8.4 钢筋宜采用搭接接头。
5.8.5 当地坪作为外墙的支座时,宜设刚性地坪。刚性地坪的最小厚度不应小于150mm,并应双面配筋。
条文说明
5.8.1 除了剪力墙两端设置暗柱加强以外,抗爆门上的爆炸荷载也要通过门框墙承担,门框墙应加强,以保证爆炸后不影响门的正常使用。
5.8.2 屋面板及外墙单面配筋率按有效截面面积计算。配筋率限值参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。
    根据美国混凝土协会Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures(ACI 349):当钢筋的屈服强度为240N/mm2时,钢筋混凝土墙体及板截面上主筋的配筋率应不小于1%;当钢筋的屈服强度为410N/mm2时,钢筋混凝土墙体及板截面上主筋的配筋率应不小于0.6%;根据钢筋的屈服强度,钢筋混凝土截面受力钢筋的最小配筋率应满足240/fy(fy的单位psi)的要求。在另一个方向,分布筋截面积之和应不小于受力钢筋截面积之和的20%,且两根钢筋的间距不大于150mm。当墙体和屋面板截面厚度为250mm~400mm时,配筋较为便利。
5.8.4 焊接时产生的热量也会引起钢筋性能的变化,导致强度降低。焊接区冷却后的收缩又可能导致钢筋的内应力,甚至引起断裂。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475