水泥工厂设计规范 GB50295-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录E 地下管线之间或与铁路、道路交叉的最小垂直净距

表E 地下管线之间或与铁路、道路交叉的最小垂直净距(m)
表E 地下管线之间或与铁路、道路交叉的最小垂直净距(m)

 注:1 净距应自管外壁或防护设施外缘算起;
        2 生活饮用水管道与污水管道交叉时,交叉时的垂直净距不应小于0.4m;污水管道在上时,污水管应加固,加固长度不应小于生活给水管道的外径加4m;生活给水管应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度,每边不得小于3m,套管两端应密封;
       3 有防护措施时,地下管沟与道路、铁路交叉的最小垂直净距,可小于表中所列数值。