水泥工厂设计规范 GB50295-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.4 6kV~10kV配电站及车间变电所

8.4.1 电源进线为6kV或10kV的配电站,进线侧应装设断路器。其中压母线宜采用单母线或单母线分段接线方式。
8.4.2 车间变电所的进线侧宜装设负荷开关或隔离开关。其低压母线宜采用单母线或单母线分段接线方式。当变压器安装在本配电所内时,可不装设高压开关。
8.4.3 6kV或10kV的配电站宜采用中置移开式开关柜。
8.4.4 变压器低压侧的总开关和母线分段开关应采用低压断路器。
8.4.5 配电站直流操作电源宜采用一组免维护铅酸蓄电池,并应具有充电、浮充电的硅整流装置。电池容量应满足合闸、分闸、信号和继电保护的要求。
8.4.6 配电站的站用电源宜引自就近的变压器低压侧配电回路,当无法取得低压电源时,可另设站用变压器。
8.4.7 装有两台及以上变压器的变电所,当其中1台变压器断开时,其余变压器容量应保证一级负荷及部分二级负荷的用电。
8.4.8 配电站或变电所应紧邻负荷中心布置宜采用电缆进出线;配电站或变电所不设在厂区时,也可采用架空进线。配电站或变电所位置应保证进出线方便。
8.4.9 厂区的变电所或配电站宜采用户内布置。水源地等场所的变电所、配电站宜采用杆上变压器型式。
8.4.10 在低压电网中,宜选用D,yn11接线组别的三相变压器作为配电变压器。
条文说明
8.4.1~8.4.5 这5条是根据水泥工厂的多年运行经验,对配电站及车间变电所的接线作出的规定,其目的是既要考虑接线简单,又要保证供电的可靠性。
8.4.6、8.4.7 这两条是对配电站的站用电源和直流操作电源作了相应的规定。在设计中,站用电源和直流操作电源方案的确定应经过技术经济比较后确定,既要保证供电的可靠性,又要节约投资,二者不可偏废。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475