消防车 第23部分:供气消防车 GB7956.23-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.2 整车试验

5.2.1 检查空压机操作处和钢瓶组处的压力表,判断检查结果是否符合4.2.1的要求。
5.2.2 检查操作面板上空压机和钢瓶组的操作说明及警示说明,测量“流向和设施”简图的尺寸,判断检查结果是否符合4.2.2的要求。
5.2.3 检查空压机、钢瓶组和压缩空气连接管路,判断检查结果是否符合4.2.3的要求。
5.2.4 检查备用气瓶及储存架安装布置情况,判断检查结果是否符合4.2.4的要求。
5.2.5 检查空气压缩机的加热保温措施,判断检查结果是否符合4.2.5的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475