消防车 第17部分:排烟消防车 GB7956.17-2019
4.7 排烟装置控制系统要求
4.7.1 控制系统上的各电器测量仪表的精度等级不应低于2.5级。控制系统应有以下控制功能和显示功能:
——系统总开关、启动、停机、紧急切断、排烟装置运行显示、叶轮转速显示、故障报警;
——转速调节(适用时);
——电压、电流显示(适用时);
——液压系统压力(适用时)。
4.7.2 控制系统应设有短路保护、过载保护及接地装置。
4.7.3 控制柜导线相序排列应符合GB50149-2010中3.1.9的规定,导线颜色应符合GB50149-2010中3.1.10的规定。
4.7.4 控制柜外部带电端子与机壳之间及电源接线端子与地之间的绝缘电阻不应小于100MΩ。
4.7.5 控制柜外部带电端子与机壳之间经受1500V的耐压强度试验,不应发生击穿或闪烁现象。
4.7.6 控制柜的防护等级不应低于GB/T4208-2017中IP22的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.6 喷水喷雾装置要求
- 下一节:4.8 仪器、仪表的要求