消防车 第17部分:排烟消防车 GB7956.17-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.5 液压系统要求

4.5.1 液压油箱附近明显位置处应设有告知用户所用液压油牌号、使用温度范围、容量、更换周期及更换液压油时应注意事项的标牌。应设置指示液压油箱箱内液压油液位和温度的装置且便于车外观察。
4.5.2 排烟车的液压系统应设置溢流阀。
4.5.3 排烟车的液压系统应设置可更换式液压油滤油器,滤油器附近可见处应有标牌说明滤油器的型号和滤油器的推荐更换周期。
4.5.4 排烟车液压系统管路应满足排烟装置的动作需求并固定可靠,无运动干涉,不应与发热部件直接接触。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475