消防车 第7部分:泵浦消防车 GB7956.7-2019
5.5 消防水力系统试验
5.5.1 消防泵试验
5.5.1.1 车用消防泵
5.5.1.1 车用消防泵
5.5.1.1 查阅消防泵的相关资料,判断结果是否符合4.5.1.1.1的要求。
5.5.1.2 检查消防泵的放余水装置,判断检查结果是否符合4.5.1.1.2的要求。
5.5.1.3 查阅并核算消防泵与底盘发动机的匹配参数,判断结果是否符合4.5.1.1.3的要求。
5.5.1.2 供水系统用浮艇泵试验
5.5.1.2.1 浮艇泵按照5.5.6.2的试验方法与供水系统协同进行连续运转试验,判断试验结果是否符合4.5.1.2.1的要求。
5.5.1.2.2 将浮艇泵吸水口封闭并将泵体注满水,排除残余空气,封闭出水端,用试压泵向浮艇泵内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.5.1.2.2的要求。
5.5.1.2.3 将浮艇泵吸水口封闭并将泵体注满水,排除残余空气,封闭出水端,用试压泵向浮艇泵内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.5.1.2.3的要求。
5.5.1.3 供水系统用增压泵试验
5.5.1.3 1 增压泵按照5.5.6.2的试验方法与供水系统协同进行系统连续运转试验,核查增压泵工作压力,判断试验结果是否符合4.5.1.3.1的要求。
5.5.1.3 2 增压泵按照5.5.6.2的试验方法与供水系统协同进行系统连续运转试验,检查各性能参数,判断试验结果是否符合4.5.1.3.2的要求。
5.5.1.3 1 增压泵按照5.5.6.2的试验方法与供水系统协同进行系统连续运转试验,核查增压泵工作压力,判断试验结果是否符合4.5.1.3.1的要求。
5.5.1.3 2 增压泵按照5.5.6.2的试验方法与供水系统协同进行系统连续运转试验,检查各性能参数,判断试验结果是否符合4.5.1.3.2的要求。
5.5.2 消防管路试验
5.5.2.1 一般要求试验
5.5.2.1.1 检查所有消防管路的材质报告及防腐工艺措施,判断检查结果是否符合4.5.2.1.1的要求。
5.5.2.1.1 检查所有消防管路的材质报告及防腐工艺措施,判断检查结果是否符合4.5.2.1.1的要求。
5.5.2.1.2 检查所有消防管路的布置情况,判断检查结果是否符合4.5.2.1.2的要求。
5.5.2.1 3 利用标准色卡对比检查消防管路的颜色,判断试验结果是否符合4.5.2.1.3的要求。
5.5.2.2 消防泵进水管路试验
5.5.2.2.1 检查消防泵进水口设置情况,判断检查结果是否符合4.5.2.2.1的要求。
5.5.2.2.2 检查额定流量大于100L/s泵浦车进水管路的阀门,判断检查结果是否符合4.5.2.2.2的要求。
5.5.2.2.3 用秒表测定放尽余水的时间,判断试验结果是否符合4.5.2.2.3的要求。
5.5.2.2.4 将各进、出水口封闭,用试压泵向管内压水,分别达到试验压力后保持3min,判断试验结果是否符合4.5.2.2.4的要求。
5.5.2.3 消防泵出水管路试验
5.5.2.3.1 消防泵出水管路压力和流量试验应按下列步骤进行:
5.5.2.3.1 消防泵出水管路压力和流量试验应按下列步骤进行:
a)泵浦车停在平整、坚硬的地面上,将吸水管接在消防泵进口并放入水中,将泵浦车各出口和流量计相连,启动发动机并接合消防泵,在额定转速下运行,测量消防泵的压力和流量;
b)配备供水系统泵浦车应按图1所示连接方式进行操作;
c)判断试验结果是否符合4.5.2.3.1的要求。
b)配备供水系统泵浦车应按图1所示连接方式进行操作;
c)判断试验结果是否符合4.5.2.3.1的要求。
5.5.2.3.2 消防泵运转结束后放出水管路余水,用秒表测定放尽余水的时间,判断试验结果是否符合4.5.2.3.2的要求。
5.5.2.3.3 用卷尺测量出水口中心离地高度,并目测检查出水口倾斜情况;用卷尺测量出水口中心离操作踏板上平面的高度,判断试验结果是否符合4.5.2.3.3的要求。
5.5.2.3.4 检查出水管路止回阀的安装情况,判断检查结果是否符合4.5.2.3.4的要求。
5.5.2.3.5 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排除残余空气,关闭出水阀,用试压泵向出水管路内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.5.2.3.5的要求。
5.5.2.3.6 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排除残余空气,关闭出水阀,用试压泵向出水管路内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.5.2.3.6的要求。
5.5.2.3.7 手动启闭的出水阀,在出水管路最大工作压力下,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小。当出水管路中没有压力时,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小,判断试验结果是否符合4.5.2.3.7的要求。
5.5.2.3.7 手动启闭的出水阀,在出水管路最大工作压力下,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小。当出水管路中没有压力时,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小,判断试验结果是否符合4.5.2.3.7的要求。
5.5.2.3.8 检查消防泵出水管路的出水阀及指示标牌、警示标牌,并用秒表测量阀门完全打开所用时间,判断试验结果是否符合4.5.2.3.8的要求。
5.5.3 消防炮试验
5.5.3.1 按照GB19156中规定的试验方法对消防炮进行试验,判断试验结果是否符合4.5.3.1的要求。
5.5.3.1 按照GB19156中规定的试验方法对消防炮进行试验,判断试验结果是否符合4.5.3.1的要求。
5.5.3.2 用角度仪测量消防炮的俯仰角和回转角,判断试验结果是否符合4.5.3.2的要求。
5.5.3.3 目测检查消防炮进水管路,判断试验结果是否符合4.5.3.3的要求。
5.5.3.4 检查消防炮的锁紧机构,判断试验结果是否符合4.5.3.4的要求。
5.5.3.5 采用无线遥控时,检查消防车其他控制系统和通信系统的抗干扰资料,判断结果是否符合4.5.3.5的要求。
5.5.4 最大真空度及密封性试验
试验应按下列步骤进行:
a)将配备的规定长度的吸水管,一端封闭,另一端接在消防泵的一个进水口上,封闭其余进水口,泵和吸水管路中不应有水存留;
b)启动引水装置至最大真空度,待稳定后记下该值,然后关闭引水装置,测量1min内真空度的下降值;
c)当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的要求进行修正;
d)判断试验结果是否符合4.5.4的要求。
b)启动引水装置至最大真空度,待稳定后记下该值,然后关闭引水装置,测量1min内真空度的下降值;
c)当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的要求进行修正;
d)判断试验结果是否符合4.5.4的要求。
5.5.5 最大吸深时消防泵的性能、引水时间试验
5.5.5.1 单个吸水口引水时间试验应按下列步骤进行:
a)泵浦车停在平整、坚硬的地面上,将泵浦车配备的吸水管,一端接消防泵的进水口,另一端接滤水器,投入水池或其他水源中,当大气压力为101kPa、水温20℃时消防泵叶轮回转中心距水面7m高(滤水器离水面200mm,并离开水源底部200mm);
b)启动引水装置,测定自引水装置开始工作,到消防泵出口压力表显示压力的时间,其结果应符合4.5.5.1的要求;
c)试验后,立即将引上的水放净,再重复进行两次引水时间试验;
d)当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的要求进行修正;
e)判断三次试验结果是否均符合4.5.5.1的要求。
b)启动引水装置,测定自引水装置开始工作,到消防泵出口压力表显示压力的时间,其结果应符合4.5.5.1的要求;
c)试验后,立即将引上的水放净,再重复进行两次引水时间试验;
d)当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的要求进行修正;
e)判断三次试验结果是否均符合4.5.5.1的要求。
5.5.5.2 按照5.5.5.1的试验方法测定单个吸水口最大吸深时泵的性能,判断试验结果是否符合4.5.5.2的要求。
5.5.6 泵浦车连续运转试验
5.5.6.1 未配备供水系统泵浦车连续运转试验
试验应按照下列步骤进行:
a)消防车停在平整、坚硬的地面上,在3m吸深下,将连接好滤水器的吸水管接在消防泵进口并放入水中,启动发动机并接合消防泵,泵浦车应在额定工况下连续工作3h,继续在流量为额定值的70%、出口压力不小于额定值130%的条件下连续工作3h。
b)当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的要求进行修正。
c)待运转稳定后开始计时,每隔15min测量一次下述规定的各参数:
——消防泵进口压力;
——消防泵出口压力;
——消防泵转速;
——消防泵出口压力;
——消防泵转速;
——发动机冷却液;
——取力器轴承座温度。
——取力器轴承座温度。
d)检查发动机、取力器有无漏水、漏油、漏气等异常现象,做好记录。试验过程不应间断,并保持泵的出口压力和流量不低于规定值。
e)判断试验结果是否符合4.5.6.1的要求。
5.5.6.2 配备供水系统泵浦车连续运转试验试验应按下列步骤进行:
a)将供水系统按图1所示连接,然后运行供水系统,调节出口调节阀,使浮艇泵和增压泵的流量及压力达到企业额定值,供水系统在此额定工况下连续运转12h。

b)待运转稳定后开始计时,每隔30min测量一次以下各参数:
——消防泵出口压力;
——消防泵流量;
——液压系统压力;
——液压系统液压油温度;
——浮艇泵转速。
——消防泵流量;
——液压系统压力;
——液压系统液压油温度;
——浮艇泵转速。
c)检查发动机、取力器有无漏水、漏油、漏气等异常现象,做好记录。试验过程不应间断,并保持泵的出口压力和流量不低于规定值。
d)判断试验结果是否符合4.5.6.2的要求。
5.5.7 泵浦车超负荷运转试验
启动泵浦车并接合消防泵,调节消防泵出口压力为规定值的1.1倍,流量为额定值,待运转稳定后开始计时,10min后停止运转,判断试验结果是否符合4.5.7的要求。