消防车 第7部分:泵浦消防车 GB7956.7-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.3 操作说明和标识要求

4.3.1 操作面板应包括以下内容:
    a)消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明;
    b)消防泵出口压力显示,精度不低于2.5级,不适用于吸水模块;
    c)消防泵进口压力显示,精度不低于2.5级,不适用于吸水模块;
    d)消防泵流量显示,仅对配备供水系统泵浦车;
    e)消防泵转速显示及累计工作时间显示,仅对配备供水系统泵浦车;
    f)液压系统压力显示,精度不低于2.5级,仅对配备供水系统泵浦车;
    g)吸水模块的驱动方式;
    h)面板上仪表及开关的用途说明牌;
    i)紧急停止按钮。
4.3.2 泵浦车操作面板上应有水管路系统简图及基本操作说明。