3 术语和定义

    GB6245和GB7956.1-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB7956.1-2014中的某些术语和定义。
3.1 泵浦消防车 pumper fire fighting vehicle
    主要装备消防泵,不配备灭火剂罐,直接利用水源灭火或供水的消防车。
    [GB 7956.1-2014,定义3.1.9]
3.2 大流量供水系统 large-flow water supply system
    出口压力不小于0.2MPa、流量不小于200L/s,由吸水模块、增压模块、水带敷设装置及供水附件组成的系统。
3.3 远程供水系统 long-distance water supply system
    出口压力不小于0.2MPa,供水距离不小于3km,由吸水模块、增压模块、水带敷设装置及供水附件组成的系统。
3.4 远程大流量供水系统 large-flow and long-distance water supply system
    同时满足远程供水系统和大流量供水系统要求的系统。
3.5 吸水模块 absorbent module
    由动力单元、浮艇泵等组成的装置。
3.6 增压模块 booster module
    由动力单元、增压泵等组成的装置。
3.7 水带敷设装置 hose-laying device
    用于敷设和回收消防水带的装置。
3.8 浮艇泵 floating pump
    自行浮于水面的吸水消防泵。
3.9 增压泵 booster pump
    用于将消防用水增加压力进行输送的消防泵。
3.10 自行走机构 self-walking device
    利用自身动力和传动系统自行变化停放位置的机构。