消防车 第4部分:干粉消防车 GB7956.4-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.8 器材的配备及摆放固定试验

5.8.1 器材的配备
    检查配备器材,判断试验结果是否符合4.8.1的要求。
5.8.2 器材的摆放固定
    按GB7956.1-2014中6.10、6.11规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合4.8.2的要求。