可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.21 振动(正弦)(耐久)试验
6.21.1 试验步骤
将试样按照制造商规定的正常方式刚性安装,试验期间,试样不通电。按GB/T16838中振动(正弦)(耐久)试验规定的试验方法对试样施加符合表3所示条件的振动(正弦)(耐久)试验。条件试验结束后,检查试样外观及紧固部位,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.21.2 试验设备
试验设备应满足GB/T16838的要求。
目录
上节
下节
上一节:
6.20 盐雾试验
下一节:
6.22 跌落试验