可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
6.19 交变湿热(运行)试验
6.19.1 试验步骤
将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。按GB/T16838中交变湿热(运行)试验规定的试验方法对试样施加温度为55℃±2℃、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。条件试验结束后,在正常大气条件下按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.19.2 试验设备
试验设备应满足GB/T16838的要求。