可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

6.13.1 试验步骤
    将试样按GB/T17626.4-2018的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T 17626.4-2018规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。条件试验结束后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.13.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.4-2018的要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475