可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.9 蒸汽干扰试验

6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 将试样按附录A的规定进行试验布置,保持20min。期间观察并记录试样的工作状态。
6.9.1.2 在蒸汽干扰条件下,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.9.2 试验设备
    试验设备如下:
    a)满足附录A要求的蒸汽发生装置;
    b)气室;
    c)气体分析仪;
    d)计时器。