可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
5.8 高速气流试验
5.8.1 试验步骤
将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在6m/s±0.2m/s,再以不大于每分钟满量程1%的速率增加试验气体的浓度,直至试样发出报警信号,记录试样的报警动作值。
5.8.2 试验设备
试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。