可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
4.3 性能
4.3.1 一般要求
4.3.1.1 探测器应采用电池供电,采用可更换电池的探测器应具有防止极性反接的电池安装结构。
4.3.1.2 探测器应具有工作状态指示灯,指示其正常监视、故障、报警工作状态。正常监视状态指示应为绿色,故障状态指示应为黄色,报警状态指示应为红色,低限和高限报警状态指示应能明确区分。指示灯应有中文功能注释。在5lx~500lx光照条件下、正前方1m处,指示灯的状态应清晰可见。
注:正常监视状态指探测器接通电源正常工作,且未发出报警信号或故障信号时的状态。
注:正常监视状态指探测器接通电源正常工作,且未发出报警信号或故障信号时的状态。
4.3.1.3 在额定工作电压条件下,探测器报警声信号在其正前方1m处的最大声压级(A计权)应不小于70dB,不大于115dB。
4.3.1.4 探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警声、光信号。再将探测器置于正常环境下中,30s内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。
4.3.1.5 探测器应具有浓度显示功能,在5lx~500lx光照条件下、正前方0.5m处,显示信息应清晰可见。当被监测区域内的可燃气体浓度超过其量程时,探测器应具有明确的超量程指示。
4.3.1.6 探测器的量程和报警设定值规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围,如具有高限报警设定值,应为50%LEL,低限报警设定值如可调,其低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围内可调。
b)探测一氧化碳的探测器,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围,如具有高限报警设定值,应为500×10-6(体积分数)。低限报警设定值如可调,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围内可调。
c)测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。
d)探测器使用说明书中应注明量程和报警设定值等参数。
c)测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。
d)探测器使用说明书中应注明量程和报警设定值等参数。
4.3.1.7 探测器采用插拔结构气体传感器时,应具有结构性的防脱落措施。气体传感器发生脱落时,探测器应能在30s内发出有明显区别的故障声、光信号。
4.3.1.8 探测器应具有声光部件手动自检功能。
4.3.1.9 探测器应在使用说明书中注明气体传感器的使用期限。
4.3.1.10 探测器应采用满足GB3836.1-2010要求的防爆型式。
4.3.1.11 探测器的型号编制应符合GB15322.1-2019中附录A的规定。
4.3.1.12 探测器的使用说明书应满足GB/T9969的相关要求。
4.3.2 报警动作值
4.3.2.1 在本部分规定的试验项目中,测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器的报警动作值不应低于5%LEL。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值不应低于50×10-6(体积分数)。
4.3.2.2 探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL;
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%量程和50×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于50×10-6(体积分数);
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%量程和50×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于50×10-6(体积分数);
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%量程。
4.3.3 量程指示偏差
在探测器量程内选取若干试验点作为基准值,使被监测区域内的可燃气体浓度分别达到对应的基准值。探测器的显示值与基准值之差规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%LEL。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%量程。
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.4 响应时间
向探测器通入流量为500mL/min,浓度为满量程的60%的试验气体,保持60s,记录探测器的显示值作为基准值。显示值达到基准值的90%所需的时间为探测器的响应时间,探测一氧化碳的探测器,其响应时间不应大于60s,其他气体探测器的响应时间不应大于30s。
4.3.5 方位
探测器正面板在水平面内顺时针旋转,每次旋转45°,分别测量探测器的报警动作值,报警动作值应满足4.3.2.2的要求。
4.3.5 方位
探测器正面板在水平面内顺时针旋转,每次旋转45°,分别测量探测器的报警动作值,报警动作值应满足4.3.2.2的要求。
4.3.6 报警重复性
对同一只探测器重复测量报警动作值6次,其报警动作值应满足4.3.2.2的要求。
4.3.7 高速气流
4.3.7.1 在试验气流速率为6m/s±0.2m/s的条件下,测量探测器的报警动作值。
4.3.7.2 探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
4.3.7.2 探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10-6(体积分数)之中的较大值,探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10-6(体积分数)之中的较大值,探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.8 电池容量
4.3.8.1 在电池电量低时,探测器应能发出与报警信号有明显区别的声、光指示信号,在指示电池电量低之前,连续工作型探测器的电池容量应能保证其正常工作不少于8h,单次测量型探测器的电池容量应能保证其完整工作不少于200次。
4.3.8.2 在指示电池电量低时,使连续工作型探测器再工作15min,单次测量型探测器再完整工作10次后,测量探测器的报警动作值,其报警动作值应满足4.3.7.2的要求。
注:单次测量型探测器完整工作1次是指探测器开机后进入待机状态,接到手动发出的探测指令后,完成气体探测、浓度显示和报警指示,然后返回待机状态的过程。
注:单次测量型探测器完整工作1次是指探测器开机后进入待机状态,接到手动发出的探测指令后,完成气体探测、浓度显示和报警指示,然后返回待机状态的过程。
4.3.9 电磁兼容性能
探测器应能耐受表1所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器的报警动作值应满足4.3.7.2的要求。
4.3.12 抗中毒性能
探测器应能耐受表1所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器的报警动作值应满足4.3.7.2的要求。

4.3.10 气候环境耐受性
探测器应能耐受表2所规定的气候环境条件下的各项试验,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号,试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%LEL。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%量程和120×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于120×10-6(体积分数)。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%量程和120×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于120×10-6(体积分数)。
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%量程。

4.3.11 机械环境耐受性
探测器应能耐受表3所规定的机械环境条件下的各项试验,运行试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动,其报警动作值应满足4.3.7.2的要求。


使两只连续工作型探测器分别在下述混合气体环境中工作40min,两只单次测量型探测器分别在下述气体环境中完整工作20次,期间探测器不应发出报警信号或故障信号(测量范围在3%LEL以下的探测器可发出报警信号):
a)可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的探测器,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和六甲基二硅醚蒸气浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体;
b)可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的探测器,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和硫化氢浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体。
环境干扰后使探测器处于正常监视状态20min,然后分别测量其报警动作值。两只探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
b)可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的探测器,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和硫化氢浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体。
环境干扰后使探测器处于正常监视状态20min,然后分别测量其报警动作值。两只探测器的报警动作值与报警设定值之差规定如下:
a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%LEL;
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%量程和160×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于160×10-6(体积分数)。
b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%量程和160×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于160×10-6(体积分数)。
c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%量程。
4.3.13 抗高浓度气体冲击性能
将体积分数为100%的试验气体(探测一氧化碳的探测器,使用体积分数为150%量程的试验气体)以500mL/min的流量输送到探测器的采样部位,连续工作型探测器保持2min,单次测量型探测器完整工作2次。再使探测器处于正常监视状态30min,然后测量其报警动作值,报警动作值应满足4.3.7.2的要求。
4.3.14 低浓度运行
使连续工作型探测器工作在可燃气体浓度为20%低限报警设定值的环境中4h,单次测量型探测器完整工作100次。运行期间,探测器不应发出报警信号或故障信号,使探测器处于正常监视状态20min,然后测量其报警动作值,报警动作值应满足4.3.7.2的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.2 外观要求
- 下一节:4.4 探测除甲烷、丙烷、一氧化碳以外气体的响应性能