4.27 低浓度运行试验

4.27.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态。将其置于可燃气体浓度为20%低限报警设定值的环境中,保持4h。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态20min,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.27.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。