可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
4.18.1 试验步骤
将试样按GB/T17626.6-2017的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.6-2017规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的射频场感应的传导骚扰。条件试验结束后,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
将试样按GB/T17626.6-2017的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.6-2017规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的射频场感应的传导骚扰。条件试验结束后,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.18.2 试验设备
试验设备应满足GB/T17626.6-2017的要求。
试验设备应满足GB/T17626.6-2017的要求。