可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.16 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)

4.16.1 试验步骤
    将试样按GB/T17626.4-2018的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.4-2018规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。条件试验结束后,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.16.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.4-2018的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475