可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.14 静电放电抗扰度试验

4.14.1 试验步骤
    将试样按GB/T17626.2-2018的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.2-2018规定的试验方法对试样及耦合板施加符合表1所示条件的静电放电干扰。条件试验结束后,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.14.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.2-2018的要求。