可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.10 电压波动试验(不适用于仅以电池供电的试样)

4.10.1 试验步骤
    将试样的供电电压分别调至其额定电压的85%和115%,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.10.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。