可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.6 方位试验

4.6.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。试样在安装平面内顺时针旋转,每次旋转45°,按4.3规定的方法,分别测量试样在不同方位的报警动作值。
4.6.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475