可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.4 量程指示偏差试验(适用于具有浓度显示功能的试样)

4.4.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态。分别使被监测区域内的可燃气体浓度达到其满量程的25%、50%和75%,试验期间,每个浓度的试验气体应至少保持60s,记录试样的浓度显示值。
4.4.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。