可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.21 低温(运行)试验

5.21.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s。以不大于1℃/min的降温速率将试样所处环境的温度降至表2规定的温度,保持2h。在低温环境条件下,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.21.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475