可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.12 电压波动试验

5.12.1 试验步骤
    将试样的供电电压分别调至其额定电压的85%和115%,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.12.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。 