惰性气体灭火剂 GB20128-2006
5.3 水分含量的测定
5.3.1 仪器
以露点仪为例:测量范围0℃~-70℃,并满足下列技术要求:
5.3.1.1 当仪器温度高于气体中水分露点至少2℃时,可以控制气体进出仪器的流量。
5.3.1.2 把流动的样品气冷却到足够低的温度,使得水蒸气凝结,冷却的速度可调。
5.3.1.3 能观察露的出现和准确地测量露点。
5.3.1.4 气路系统死体积小且气密性好,露点室内气压应接近大气压力。
5.3.1.5 用标准样衡量仪器是否符合要求,按GB/T 6379-2004中的相应条款进行。
5.3.2 测定步骤
按GB/T 5832.2—1986中第5章的规定进行测定。
5.3.3 测定结果及允许偏差
取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,各次测定结果的绝对偏差应不大于0.5×10-4﹪。
- 上一节:5.2 各组分气体纯度的测定
- 下一节:5.4 组分气体氧含量的测定