消防炮 GB19156-2019
5.1 外观和材料
5.1.1 铸件表面应光洁,无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。
5.1.2 焊缝应平整均匀,不应有未焊透、烧穿、疤瘤及其他有损强度和外观质量的缺陷。
5.1.3 电镀件表面应无明显气泡、碰伤、漏镀等缺陷。
5.1.4 消防炮外表面的涂漆层应光洁均匀,无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。
5.1.5 消防炮铭牌应字体清晰、可识。
5.1.6 消防炮应采用铜或耐腐蚀性能不低于1Cr18Ni9Ti不锈钢等耐腐蚀材料制造,采用其他材料制造的应进行防腐蚀处理,使其满足相应使用环境和介质的防腐要求,进行盐雾腐蚀试验后,应能正常操作使用,且无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。
目录
上节
下节