消防炮 GB19156-2019
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 消防炮 fire monitor
连续喷射时水、泡沫混合液流量大于16L/s或干粉平均喷射速率大于8kg/s,脉冲喷射时单发喷射水、泡沫混合液量不低于8L的喷射灭火剂的装置。
连续喷射时水、泡沫混合液流量大于16L/s或干粉平均喷射速率大于8kg/s,脉冲喷射时单发喷射水、泡沫混合液量不低于8L的喷射灭火剂的装置。
3.2 固定式消防炮 fixed fire monitor
安装在固定支座上的消防炮,包括固定安装在消防车、船上的消防炮。
安装在固定支座上的消防炮,包括固定安装在消防车、船上的消防炮。
3.3 移动式消防炮 mobile fire monitor
安装在可移动支架上的消防炮,包括固定安装在拖车上的消防炮。
安装在可移动支架上的消防炮,包括固定安装在拖车上的消防炮。
3.4 自摆消防炮 oscillating fire monitor
具有水平自动摆动功能的消防炮。
具有水平自动摆动功能的消防炮。
3.5 远控消防炮 remote-controlled fire monitor
具有远距离控制操作功能的消防炮。
具有远距离控制操作功能的消防炮。
3.6 动力源 power source
向远控消防炮提供驱动动力的装置。
向远控消防炮提供驱动动力的装置。
3.7 液动消防炮 liquid-controlled fire monitor
以液压驱动为主的消防炮。
以液压驱动为主的消防炮。
3.8 气动消防炮 air-controlled fire monitor
以气压驱动为主的消防炮。
以气压驱动为主的消防炮。
3.9 电动消防炮 electric fire monitor
以电驱动为主的消防炮。
以电驱动为主的消防炮。
3.10 控制器 controller
与动力源、阀门控制装置等联用,通过有线或无线的方式,远距离控制消防炮动作的装置。
与动力源、阀门控制装置等联用,通过有线或无线的方式,远距离控制消防炮动作的装置。
3.11 两用消防炮 dual-agent fire monitor
利用同一流道在不同时刻喷射两种介质的消防炮。
利用同一流道在不同时刻喷射两种介质的消防炮。
3.12 组合消防炮 combined fire monitor
利用不同流道喷射两种或两种以上介质的消防炮。
利用不同流道喷射两种或两种以上介质的消防炮。
3.13 脉冲消防水炮 impulse air pressure fire monitor
利用压缩空气的急剧膨胀与水撞击混合后,以脉冲方式喷射高速水雾的消防炮。
利用压缩空气的急剧膨胀与水撞击混合后,以脉冲方式喷射高速水雾的消防炮。
3.14 射程 range
消防炮在规定条件下喷射时,连续洒落介质不少于10s的最远点至炮出口端中心在地面的垂直投影点之间的距离。
消防炮在规定条件下喷射时,连续洒落介质不少于10s的最远点至炮出口端中心在地面的垂直投影点之间的距离。
3.15 消防干粉炮有效喷射时间 effective discharge time of powder fire monitor
消防干粉炮自规定的最大工作压力时开始喷射,至降到规定的最低工作压力时的时间。
消防干粉炮自规定的最大工作压力时开始喷射,至降到规定的最低工作压力时的时间。
3.16 消防干粉炮有效喷射率 effective discharge rate of powder fire monitor
在有效喷射时间内,消防干粉炮在单位时间内喷出的干粉质量。
在有效喷射时间内,消防干粉炮在单位时间内喷出的干粉质量。
3.17 消防干粉炮有效射程 effective range of powder fire monitor
消防干粉炮在喷射轴线上喷射干粉,受粉盘中干粉质量最大的一排至炮出口端中心在地面的垂直投影点之间的距离。
消防干粉炮在喷射轴线上喷射干粉,受粉盘中干粉质量最大的一排至炮出口端中心在地面的垂直投影点之间的距离。
3.18 脉冲消防水炮射程 range of impulse air pressure fire monitor
脉冲消防水炮喷射水雾散落密集处中心至炮出口端中心在地面上的垂直投影点之间的水平距离。
脉冲消防水炮喷射水雾散落密集处中心至炮出口端中心在地面上的垂直投影点之间的水平距离。
3.19 消防炮拖车fire monitor trailor
拖挂在车辆后面,用于安装和牵引消防炮的可移动装置。
拖挂在车辆后面,用于安装和牵引消防炮的可移动装置。