5.4 其他贯穿孔口的封堵

5.4.1 多种不同贯穿物混合穿越被贯穿体时,防火封堵应分别符合本标准相应类型贯穿孔口的有关防火封堵要求。
5.4.2 空开口应根据开口的大小选择合适的防火封堵方式,并应符合下列规定:
    1 开口面积小于或等于0.25㎡的空开口,宜采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料。
    2 开口面积大于0.25㎡的空开口,宜采用无机防火封堵材料、防火封堵板材、阻火包、阻火模块封堵,缝隙应采用有机防火封堵材料封堵。
5.4.3 防火门、防火窗以及防火卷帘的导轨、箱体等与建筑结构或构件之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,缝隙应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
条文说明
5.4.1 当多种类型贯穿物汇集在一起混合穿越被贯穿体时,很难用单一的防火封堵材料提供良好的封堵,一般是把几种封堵方法结合在一起作为一个复合系统使用。防火封堵措施的有效性取决于组成复合系统的各个单独组分。混合贯穿物中每一种类型的贯穿物需要采用符合本章相应类型贯穿物的贯穿孔口防火封堵方法进行封堵。混合穿越贯穿孔口的防火封堵示意见图10。
图10 混合穿越贯穿孔口的防火封堵示意图
5.4.2 本条规定的空开口,主要为因工艺、使用功能需要而预留的孔口,以便于后期工艺管线的设置和调整。该类开口采用经压缩密实后的矿物棉等背衬材料、防火封堵板材、阻火包、阻火模块等封堵,背衬材料的表面采用柔性有机堵料、防火密封胶封堵,采用板材等时也需要在接缝处采用柔性有机堵料或防火密封胶等封堵。对于其他孔口,需要采用与孔口所在部位一致的建筑材料进行封闭。
5.4.3 当前,在防火卷帘的应用中存在防火卷帘设置位置不合理、卷帘与结构或构件等之间存在较大面积的孔口,以及采用低于防火分隔部位耐火极限的防火板进行分隔等问题,降低了该部位防火分隔的有效性。对于这些孔口,需先采用设置构造梁和填充砌块等进行防火分隔,然后采用具有弹性的防火封堵材料对防火门、防火窗、防火卷帘与楼板、梁、墙、柱或其他结构之间的缝隙进行封堵,以适应这些部位经常开闭的需要,确保防火分隔部位的可靠性。防火卷帘上方有多种不同贯穿物混合穿越时,相应的防火封堵还要符合本标准第5.4.1条的要求。