5.8 管路系统
5.8.1 管材、管件宜采用奥氏体不锈钢,材质不应低于06Cr19Ni10不锈钢,且应符合 GB/T12771或GB/T14976的规定。阀门、倒流防止器的材质应采用耐腐蚀材料。
5.8.2 管材、管件、阀门、倒流防止器的选用及连接方法应符合 GB50015和 GB50242的相关规定。
5.8.3 管路最低处应设置泄水阀。