油气化工码头设计防火规范 JTS158-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.4 装卸工艺系统的控制

5.4.1 油气化工码头设置的生产控制系统,应具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能。
5.4.2 工艺控制室应配备接收火灾报警、发出火灾声光报警信号的装置。