精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020年版)
返 回
变小
变大
底 色

附录A 防火间距起止点

A.0.1 区域规划、工厂总平面布置以及生产设施内平面布置的防火间距起止点应根据下列条件确定:(本处已按勘误表要求修改)
    1 封闭式厂房——外墙最外侧;
    2 半敞开式厂房——外墙最外侧、最外侧轴线和设备外缘三者最外点;
    3 敞开式厂房——最外侧轴线和设备外缘两者最外点;
    4 设备——设备外缘;
    5 储罐——罐外壁;
    6 道路——路边;
    7 铁路——中心线;
    8 生产设施——建筑物最外侧轴线、外墙最外侧和设备外缘三者的最外点。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475