空调通风系统运行管理标准 GB50365-2019
返 回
变小
变大
底 色

3.4 设备与系统

3.4.1 系统日常运行中,设备、附件和管道的表面应保持整洁,且应无明显锈蚀。绝热层应无脱落和破损,且应无跑冒滴漏和堵塞现象。设备、阀门、附件及管道的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。
3.4.2 风管内表面应光滑平整,非金属风管不得出现龟裂和粉化现象。
3.4.3 空调自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修,定期校验、维护传感器和控制设备,并应按工况变化调整控制模式和设定参数。
3.4.4 空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修门不应封堵,测量孔不应被遮挡。
3.4.5 制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备应定期维护保养及定期检查维修。
3.4.6 制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备的过滤装置及换热装置应定期检查,当过滤装置或换热装置前后压差超过标准值时应及时清洗或更换。
3.4.7 设备及管道的保温情况应定期检查,并应符合现行国家标准《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174的规定。
条文说明
3.4.1 本条为系统日常运行的基本要求。
    本条规定是为了保证系统正常运行,达到正常使用功能和运行效率,保证系统寿命和节能效果而定。例如,部分地区冷冻水保温易出问题,结露腐蚀比较严重,因此保温隔气层应定时检查,防止积水。此处附件指阀类、软连接、除污器、压力表、温度计等辅助阀部件。
3.4.2 本条为风管运行基本要求。
    风管市场有很多新材料产生,有些玻璃纤维材料、无机复合材料和“超级”复合材料等类型的风管,使用几年后,一些风管出现了龟裂或粉化甚至强度下降而变形的现象,且其表面极其粗糙无法清洗。这些风管如在建设中已经使用,就应在运行管理中得到重视和定期检查,必要时进行更换。
3.4.3 本条为空调自控设备和控制系统的定期维护要求。
    本条规定的目的是保障控制系统正常工作,发挥正常作用,满足室内舒适需求的同时,达到节能要求。
3.4.4 本条为检查孔、检修门和测量孔的维护要求。
    在系统使用过程中,主要设备和风管的检查孔、检修孔经常被封堵,测量孔被遮挡,或在施工中没有按照规定设置,给日后的维修和检查工作带来困难,因此制定本条规定。如风管清洗工程,需要在风管上设置检修孔,原来没有的情况下需要增设。
3.4.5 本条为设备的维护保养要求。
    制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备的正常使用,很大程度上取决于维护保养,而目前重视还不够,致使设备提前损坏或不能达到正常要求,应加以足够重视并按照要求维护保养。制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备应定期做相关参数检查检测,按要求和实际检测结果更换配件或修正参数漂移。
3.4.6 本条为空调系统维护要求。
    制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备的过滤装置如制冷机组的水过滤器、油过滤器、冷媒过滤器及干燥过滤器,空调机组或风机系统的初、中、高效空气过滤器,水泵前端的除污器,冷却塔的过滤装置或布水器等应定期清洗或必要时更换过滤材料。减少过滤装置前后压差值可有效降低系统能源消耗。
    制冷机组、空调机组和冷却塔等设备的换热装置如制冷机组的冷凝器,空调机组的热回收装置、表冷器、湿膜加湿装置,冷却塔的填料应定期清洗或必要时更换。保持换热装置表面的清洁度可增加系统换热效率,有效降低系统能源消耗。
3.4.7 本条为定期检查保温层的要求。
    设备及系统管道的保温应定期检查,保温破损或隔汽层不严会严重影响保温性能,造成系统热量损失增大,能耗增加。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475