【已作废】干粉灭火剂第2部分ABC干粉灭火剂 GB4066.2-2004
返 回
变小
变大
底 色

5.12 灭A类火灾效能

5.12.1 材料、仪器、设备    
    a) 燃料:90号车用无铅汽油;    
    b) 风速仪;    
    c) 3 kg专用干粉灭火器:按GB 4066.1—2004中5.12.1c的规定;    
    d) 木材湿度仪:量程(0~40)%;    
    e) 秒表:分度值0.1s;    
     f) 松木:78根(13层,每层6根)。规格松木规格mm×松木规格mm×(651±10)mm,含水率(9~13)%,无节子;    
    g) 钢质油盘:686 mm×686 mm×102 mm,盘壁厚度2.5 mm;    
    h) 木垛与支架(见图1)。
A类火木垛与支架
   图1  A类火木垛与支架
5.12.2 试验步骤   
    a) 试验温度为(0~30)℃,风速不大于3m/s。   
    b) 在油盘内倒入3.8L燃料点燃,引燃木垛。当油盘内的燃料烧尽后,撒出油盘。   
    c) 在点燃燃料的同时开始计时,当木垛燃烧到失重40%左右时(预燃时间约为6.5min~7.0min)开始灭火。   
    d) 用灭火器灭火:开始时,从距离木垛不小于1.8m处喷射,以后操作者可以随意向木垛的前面、顶面和两侧面喷射,但不允许从木垛的背面喷射。   
    e) 灭火后计时,至15min时观察木垛有无复燃、阴燃现象。    
5.12.3 结果   
    灭火后15min木垛不复燃、阴燃即为灭A类火试验成功。灭火试验应进行三次,若连续二次灭火成功,第三次可免试。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475