【已废止】防火卷帘 GB14102-2005
B.1 要求
B.1.1 外观
B.1.1.1 控制箱各种元器件安装应牢固,控制机构应灵活、可靠。
B.1.1.2 控制箱内部应清洁、无杂物。箱内走线应整齐、无误。
B.1.2 主要零部件
B.1.2.1 指示灯
a)控制箱上的指示灯应以颜色标识。红色表示火灾报警信号,黄色或淡黄色表示故障信号。绿色表示电源工作正常。上述3种颜色以外的颜色可用作其他功能。
b)所有指示灯应被清楚地标注出功能。
c)在一般环境工作条件下,指示灯在距其3m远处应清晰可见。
B.1.2.2 接线端子
所有接线端子上都应清晰、牢固地标注编号和符号,其含义应在产品说明书中给出。
B.1.2.3 开关和按键
控制箱的开关和按键应坚固、耐用,并应在其上或附近位置上清晰地标注出功能。控制箱开关和按钮(盒)的安装应便于操作人员操纵。
B.1.3 基本性能
B.1.3.1 一般要求
控制箱应设有操作按钮或按钮盒,在正常使用时,通过操纵操作按钮控制防火卷帘的电动启、闭和停止。
B.1.3.2 火灾报警性能
控制箱能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制中心的火灾报警信号。当接到火灾报警信号后,控制箱应自动完成以下动作:
a)发出声、光报警信号。
b)控制防火卷帘完成二步关闭。即控制箱接受到报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,延时5s~60s后继续关闭至全闭;或控制箱接第一次报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,接第二次报警信号后继续关闭至全闭。
c)输出反馈信号,将防火卷帘所处位置的状态信号反馈至消防控制中心,实现消防中心联机控制。
B.1.3.3 逃生性能
当火灾发生时,若防火卷帘处在中位以下,手动操作控制箱上任意一个按钮,防火卷帘应能自动开启至中位,延时5s~60s后继续关闭至全闭。
B.1.3.4 故障报警性能
B.1.3.4.1 控制箱应设电源相序保护装置,当电源缺相或相序有误时,能保护卷帘不发生反转。
B.1.3.4.2 当火灾探测器未接或发生故障时,控制箱能发出声、光报警信号。
B.1.4 电源性能
当交流电网供电,电压波动幅度不超过额定电压+10%和-15%时,控制箱应能正常操作。
B.1.5 安全性能
B.1.5.1 绝缘电阻
控制箱有绝缘要求的外部带电端子与箱壳之间、电源接线端子与箱壳之间的绝缘电阻,在正常大气条件下应分别大于20MΩ和50MΩ。
B.1.5.2 耐压性能
控制箱有绝缘要求的外部带电端子与箱壳之间、电源接线端子与箱壳之间应根据额定电压耐受表B.1中规定的交流电压,历时1min不应发生击穿、表面飞弧、扫掠现象。试验后控制箱的性能应符合B.1.3的规定。
B.1.5.3 接地
控制箱的金属件必须有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。
B.1.6 气候环境下的稳定性
控制箱应能经受住表B.2规定的气候环境下的各项试验。试验后其性能应符合B.1.3规定。
控制箱应能经受住表B.3规定的抗机械冲击试验,试验后其性能应符合B.1.3的规定。
表B.2 气候环境下的稳定性试验
B.1.7 抗机械冲击性能
控制箱应能经受住表B.3规定的抗机械冲击试验,试验后其性能应符合B.1.3的规定。
表B.3 抗机械冲击试验