【已废止】防火卷帘 GB14102-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.1 外观质量

6.1.1 防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。
6.1.2 防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;夹板应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。
6.1.3 相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。
6.1.4 各零部件的组装、拼接处不应有错位。焊接处应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。
6.1.5 所有紧固件应紧牢,不应有松动现象。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475