【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
5.11 喷射性能
5.11.1 方法I(仲裁检验)
5.11.1.1 仪器、设备
图2 测定电绝缘性用试验杯
a) 2.25kg干粉专用喷射器(见图3):喷射器容量2.25kg,推进气体二氧化碳(40±4)g,喷射器内高度375mm,喷射器内径90mm,喷射管内径10mm,喷嘴直径4.25mm;

图3 干粉专用喷射器
b) 跌落试验台:按5.9.1c )的规定;
c) 电热鼓风干燥箱:精度±2℃;
d) 台秤:精度5g。
5.11.1.2 试验步骤
5.11.1.2.1 将质量为(2250×Db±10)g的干粉灭火剂试样装入专用喷射器(其中Db为试样的松密度,g/mL),并将二氧化碳贮气瓶装到喷射器的器头上,然后把器头紧固在专用喷射器上。
5.11.1.2.2 将喷射器固定在跌落试验台上,以0.417Hz的频率,从(25.0±1.5)mm的高度跌落250次。
5.11.1.2.3 将喷射器放在(49±2)℃的干燥箱内8h。
5.11.1.2.4 取出喷射器,充压5s后开始喷射,直至压力消失。
5.11.1.2.5 称量喷射器内剩余的干粉灭火剂质量。
5.11.1.3 结果
喷射率X4(%)按式(5)计算
式中:
m7——喷射前喷射器内干粉灭火剂的质量,单位为克(g);
m8——喷射后喷射器内干粉灭火剂的质量,单位为克(g)。
取三次试验结果的平均值作为测定结果。
5.11.2 方法Ⅱ
5.11.2.1 仪器、设备
a) 8kg贮压式BC干粉灭火器:符合GB 4351的规定;
b) 振动台:振幅3mm,频率(10~80)Hz;
c) 电热鼓风干燥箱:精度±2℃;
d) 台秤:精度0.05kg;
e) 秒表:分度值0.1s。
5.11.2.2 试验步骤
5.11.2.2.1 将8kg干粉灭火剂试样装入干粉灭火器内,充压至工作压力。
5.11.2.2.2 将干粉灭火器固定在振动台上,在振幅1.27mm、频率34Hz的条件下,振动30min。
5.11.2.2.3 将干粉灭火器放在(54±3)℃的干燥箱内24h。
5.11.2.2.4 取出干粉灭火器,静置至室温,喷射至压力消失。
5.11.2.2.5 称量干粉灭火器内剩余的干粉灭火剂质量。
5.11.2.3 结果
按5.11.1.3 的规定进行计算。
- 上一节:5.10 颜色
- 下一节:5.12 灭B、C类火灾效能