【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
返 回
变小
变大
底 色

5.3 含水率

5.3.1 仪器        
     a)天平:感量0.2mg;     
     b)称量瓶:ø50mm×30mm;     
     c)干燥器:ø220mm;    
     d)真空干燥箱:控温精度±2 ℃。    
5.3.2 试验步骤    
5.3.2.1 在已恒重的称量瓶中,称取干粉灭火剂试样5g,精确至0.2mg。    
5.3.2.2 将称量瓶免盖置于温度(50±2)℃,真空度(0.095~0.096)MPa的真空干燥箱内1h。 
5.3.2.3 取出称量瓶加盖置于干燥器内,静置15min后称量,精确至0.2mg。 
5.3.3 结果 
    含水率X1(%)按式(2)计算:        
    含水率X1(%)计算
    式中:     
    m1——干燥前干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);      
    m2——干燥后干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);      
    取差值不超过0.02%的两次试验结果的平均值作为测定结果。    