住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 JG/T194-2018
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 外观质量
    目测检查6.1.1~6.1.3的项目,用精度为1mm的直尺测量排气道壁面的麻面、蜂窝、端面碰损。
7.2尺寸偏差
    7.2.1 用精度为0.5mm的卷尺测量长度、横断面外廓尺寸、最小流通截面积、对角线。
    7.2.2 垂直度检验是将直角尺靠在排气道端面上,用塞尺测量直角尺另一边与排气道表面间的最大间隙。.
    7.2.3 平整度检验是将长为 2m,精度为0.5mm的靠尺放置在排气道表面对角线上,用塞尺检验排气道表面与钢板直尺间的最大间隙。
    7.2.4 壁厚检验是在排气道4个壁面各选3个测点。其中每个壁面两端各一个测点,随机钻孔测点1个。用精度为0.1mm的卡尺测壁厚。每个壁面3个测点的最小值作为该壁面的壁厚值,4个壁面的壁厚值中最小值为该排气道的壁厚值。
7.3 垂直承载力
    7.3.1 仪器设备及量具
    压力试验机荷载250kN以上,上下压板间有效间距1m以上,精度0.5mm卷尺,量程4m,最小分度值1mm。
    7.3.2 试件尺寸与数量
    以3根长度为标准住宅层高的排气道,分别截取1m管长为测试试件,试件两端口应平整且互相平行。
    7.3.3 试验步骤
    实验步骤应按下列要求进行:
    a) 将试件直立于压力机上,试件上下两端面应垫厚度3mm~5mm面积大于试件口径的木质垫板,垂直度不应大于2mm/m,否则应用木片或硬质薄片垫平;
    b) 以恒定4kN/s的加荷速度加载,使试件加荷至破坏。记录试件破坏时的荷载值即为该试件的垂直承载值,精确至1 kN;
    c) 取以上3个试件试验结果的算术平均值为检测结果,精确至1kN。
7.4 耐软物撞击
    7.4.1 以标准住宅层高的排气道为测试试件。将试件端面长边的侧壁水平支撑于间距为1.8 m的木棱上,木棱高宽尺寸为50mmX50mm。长度大于试件的长边侧壁。使用10kg标准沙袋,按6.4的要求进行冲击。.
    7.4.2 标准沙袋是将10kg干燥的标准沙,装人縫制的底部直径为200mm、高度为300mm的帆布袋中,冲击高度为从沙袋底部至试件被冲击面的距离。冲击5次后,检查排气道试件是否开裂。
7.5  耐火性能
    排气道耐火极限测试按附录A规定的方法进行。.
 