住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 JG/T194-2018
5 一般规定
5.1 排气道基本尺寸
5.1.1 排气道长度,常用符号 L。一般为建筑层高,也可分为二段或三段制作。
5.1.2 排气道横截面外廓长边尺寸,常用符号a;排气道横截面外廓短边尺寸,常用符号b;
排气道规格以aXb表示。主要规格见表2。排气道横截面外廓尺寸在保证不小于最小流通截面积的前提下,可根据实际设计计算确定。
5.1.3 排气道最小壁厚,常用符号δ。根据排烟(气)道类型、适用住宅楼总层数的限值见表2。
5.1.4 排气道最小流通截面积,常用符号s。根据排烟(气)道类型、适用住宅楼总层数的限值见表2。

5.2 原材料
5.2.1 排气道的水泥:性能应符合GB175的规定,其中矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的强度等级不应低于32.5。
5.2.2 增强材料:应使用网号04X04丝径不小于0.7mm的热镀锌电焊网及直径不小于4mm的钢筋。热镀锌电焊网均匀布于管体四周水泥薄壁中,其性能应符合QB/T3897的规定,钢筋的性能应符合GB/T1499.1的规定。
5.2.3 轻骨料及细石:粒径不应大于排气道壁厚的1/3。其性能应符合JGJ 51。
5.2.4 用砂应符 合GB/T 14684。
5.2.5 排气道所用水应符合 JGJ 63。
5.2.6 排气道所用的外加剂应符合GB 8076的相关规定。
5.3其他规定
5.3.1 排气道应预留进气口。
5.3.2 排气道所配套安装的防火止回阀应具备高密闭性,应符合JG/T 436的规定;防火止回阀耐火性能应符合GA/T798的规定;防火止回阀与排气道的接口尺寸应符合GB50096的规定;防窜烟、防倒灌性能应符合CECS 390的规定。
5.3.3 支管进人排气道的气流方向应与排气道内的气流方向相同。
5.3.4 屋面防倒灌风帽出口有效排气面积不应小于排气道有效流通截面积的1.5倍。