7.2 出厂检验
7.2.1 出厂检验项目至少应包括表4规定的项目。表4规定的全检项目应对消火栓箱逐台进行检验。对表4规定的抽检项目,生产单位应根据生产量及合同要求,合理确定批次大小,但不应多于50台。样本数量不应少于批量产品数量的10%。
7.2.2 消火栓箱应由生产厂的质量检验部门逐台检验合格,签发合格证后方可出厂。
表4 型式检验和出厂检验项目