消火栓箱 GB/T14561-2019
6.4 箱体刚度试验
6.4.1 试验准备
将箱体按使用安装位置置于刚度试验台上,在箱体上面及左右侧面的中间处垂直平面方向,按图5所示的要求用5#槽钢支撑定位。各支点施加于槽钢上的力不超过10N。
6.4.2 配置消防软管卷盘消火栓箱的试验试验按图6所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
X1——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。


重锤质量按式(1)计算:

式中:
P1——重锤质量,单位为千克(kg);X1——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。
6.4.3 挂置式、托架式消火栓箱的试验
试验时按图7或图8所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
试验时按图7或图8所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
重锤质量按式(2)计算:

式中:
P2——重锤质量,单位为千克(kg);
X2——受力点至力矩承载箱面的距离,单位为米(m)。


X2——受力点至力矩承载箱面的距离,单位为米(m)。


6.4.4 盘卷式消火栓箱的试验
试验时按图9所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况并测量其变形量。
重锤质量按式(3)计算:

式中:
P3——重锤质量,单位为千克(kg);
X3——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。
X3——受力点至箱体侧面的距离,单位为米(m)。

目录
上节
下节
- 上一节:6.3 尺寸偏差和材料厚度测量
- 下一节:6.5 箱门试验