消火栓箱 GB/T14561-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.2 外观质量、外形尺寸和极限偏差

5.2.1 外观质量
    5.2.1.1 消火栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后,各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。
    5.2.1.2 箱体内外表面应作防腐处理。涂层应均匀一致、平整光洁。不应有流痕、气泡、剥落等缺陷。
    5.2.1.3 焊缝或焊点应平整均匀,无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。铆接应严实美观,铆接后铆钉连接应紧固无歪斜。
    5.2.1.4 箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其不平的最大允差为2.0mm。
    5.2.1.5 箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不超过2.5mm。
    5.2.1.6 消火栓箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不应大于15.0mm;其余各面的零部件,凸出该面外表平面的高度不应大于10.0mm。
    5.2.1.7 箱体外表各平面对角线尺寸的偏差均不应大于3.0mm。
5.2.2 外形尺寸和极限偏差
    5.2.2.1 箱体的外形尺寸应符合表1的规定。
     5.2.2.2 极限偏差应符合下列要求:
    a)尺寸的数值小于或等于1000mm时,其极限偏差为±4mm;
    b)尺寸的数值大于1000mm时,其极限偏差为±6mm。
表1 消火栓箱的外形尺寸及代号
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475