点型感温火灾探测器 GB4716-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.7 电源参数波动试验

4.7.1 目的 
    检验探测器在电源参数波动条件下工作的适应性。 
4.7.2 方法 
4.7.2.1 按制造商规定的供电参数上、下限值(如未规定,则上、下限参数分别为额定参数110%和85%)给试样供电,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。 
4.7.2.2 如试样采用脉动电压供电,将试样通过长度为1000m、截面积为1.0mm2的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与电源和监视设备连接,使其处于正常监视状态。分别将电源和监视设备的输入电压调至187V(50Hz)和242V(50Hz),按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。 
4.7.3 要求  
    试样的响应时间应符合表4 规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475