自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.4 确认检验

8.4.1 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
8.4.2 确认检验项目至少应包括静态动作温度(6.7)、功能(6.8)、工作载荷和框架强度(6.10)、耐氨应力腐蚀性能(6.23.1)。确认检验项目中出现不合格时,允许加倍抽样检验,如再出现不合格,则判为不合格。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475