8.2 出厂检验
8.2.1 产品应进行出厂检验,出厂检验项目至少包括整体要求(6.1)、外观(6.3)、水压密封性能(6.4.1)。
8.2.2 出厂检验项目中出现不合格时,允许返工后重新检验,直至合格。
8.2.3 每一生产订单或连续生产2000只喷头为一批。
目录
上节
下节
上一节:
8.1 型式检验
下一节:
8.3 例行检验